Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Обсуждение проектов, которые не попали ни в один из разделов форума
repovesi
Писатель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 22:33
Откуда: Санкт-Петербург, Центральный район

Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение repovesi » Пн мар 13, 2023 19:34

Продолжается строительство длиннейшей в мире сверхпроводящей кабельной ЛЭП.

Кабельная ЛЭП соединит в центре г. Санкт-Петербург подстанция "Центральная" и распределительную подстанцию "РП-9" в районе железнодорожной станции "Боровая".

конструкция — монополярная передача с обратным проводником в конструкции одного кабеля;
класс напряжения — 20 кВ;
расчетный ток — 2,5 кА;
мощность — 50 МВт
внешний диаметр криостата — 110 мм;
криогенная система замкнутого типа производительностью 12 кВт;
температура охлаждения — 67 К.

Строительство линии ведется полным ходом на всем ее протяжении — от дома № 10 по Днепропетровской улице до распределительной подстанции № 9 по Курской, Тамбовской, Прилукской, Расстанной, Боровой и Киевской улицам. Свидетельством тому — глубокие, два метра, траншеи, обустройство бетонного защитного кожуха для сверхпроводящего кабеля, работа станций для откачивания воды на каждом из участков.
Последний раз редактировалось repovesi Пт мар 17, 2023 19:30, всего редактировалось 3 раза.

Аватара пользователя
Tenzor
Энтузиаст
Сообщения: 2857
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 18:05
Откуда: Приморский район

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение Tenzor » Пн мар 13, 2023 21:07

Поподробнее.

Шалфей
Активист
Сообщения: 306
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2020 14:29
Откуда: м.Сенная

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение Шалфей » Вт мар 14, 2023 10:06

Наиболее подробно, вероятно, здесь:
https://dzen.ru/a/Y5KFhk7XfWzrPkH_
Группа «Россети» реализует разработки «НТЦ Россети ФСК ЕЭС», возводя в Санкт-Петербурге самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию (ВТСП КЛ). Линия постоянного тока длиной 2,5 км соединит подстанции ПС 330 кВ «Центральная» и ПС 220 кВ «РП-9» Московского и Фрунзенского районов северной столицы. ВТСП будет передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. В данный момент проложено 1,5 км кабеля и ведутся работы по установке преобразовательных устройств на подстанциях. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Новшеством для мирового энергостроения является не только протяженность ЛЭП, но и ее технология. Сверхпроводимость достигается при охлаждении проводников до сверхнизких температур. Для «заморозки» будет использоваться двухконтурная система криогенного обеспечения длиной 5 км.
...

Аватара пользователя
Tenzor
Энтузиаст
Сообщения: 2857
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 18:05
Откуда: Приморский район

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение Tenzor » Вт мар 14, 2023 15:32

Пишут, что система охлаждения для 2,5-километрового кабеля потребляет 250 киловатт. Получается реальные потери в ЛЭП 0,5 % на полной мощности, плюс потери в трансформаторах — ещё несколько процентов. Непонятен практический смысл подобного. У обычных ЛЭП на таком же напряжении примерно такой же кпд — там нет сверхпроводимости, но и нет расходов на охлаждение. В качестве опытов разве что.
Изображение
Изображение

ЛеонидК
Энтузиаст
Сообщения: 5223
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 18:27
Откуда: Варшавская

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение ЛеонидК » Ср мар 15, 2023 9:49

Tenzor писал(а):Пишут, что система охлаждения для 2,5-километрового кабеля потребляет 250 киловатт. Получается реальные потери в ЛЭП 0,5 % на полной мощности, плюс потери в трансформаторах — ещё несколько процентов. Непонятен практический смысл подобного. У обычных ЛЭП на таком же напряжении примерно такой же кпд — там нет сверхпроводимости, но и нет расходов на охлаждение. В качестве опытов разве что.
Изображение
Изображение
есть потребность убрать воздушные ЛЭП из города , как альтернатива просто кабелю

Аватара пользователя
Инженер
Энтузиаст
Сообщения: 15631
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2006 18:35
Откуда: Санкт-Петербург, северное Купчино

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение Инженер » Ср мар 15, 2023 11:48

Видел и вижу, как линию тянут.
Я не технолог в данной области, но к КЛ отношение имел по работе.
Надо ли что-то новое делать? Полагаю-надо кому-то.
Помню, как тянули первую экспериментальную линию 110кВ вдоль пр. Космонавтов от 20-й ПС на север. Там были трубы с маслом, насосные станции и пр. Брррррр...по нынешним временам.
***
Сейчас есть нормальные кабели на 110, 220, 330 кВ переменного тока. Линии делаются беспроблемно.
***
И нафига тут постоянный ток? Для чего спецоборудование на ПС необходимо. Дорогое. Есть ли у нас?
Если после 2000-го практически полностью перешли на западное оборудование для ПС,а наши заводы массово накрылись (как в Идрице, пусть и по мелочевке).

binkoneri
Энтузиаст
Сообщения: 1092
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 14:12
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км

Сообщение binkoneri » Ср мар 15, 2023 12:22

Инженер писал(а):наши заводы массово накрылись (как в Идрице, пусть и по мелочевке).

Одни накрылись, другие открылись.

https://yandex.ru/maps/-/CCUOyOVhkC

http://pmtt.ru/

Аватара пользователя
Инженер
Энтузиаст
Сообщения: 15631
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2006 18:35
Откуда: Санкт-Петербург, северное Купчино

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение Инженер » Пн апр 10, 2023 15:15

Кроме высоковольтных трансов еще много чего нужно для внешнего электроснабжения.
А для сельского, попроще, до 35 кВ---так тоже нужно.
***
Собственно, всё проверяем на практике. :P

repovesi
Писатель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 22:33
Откуда: Санкт-Петербург, Центральный район

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение repovesi » Сб апр 22, 2023 19:14

Коллеги, на днях ежегодно учился на группу электробезопасности в УМИТЦ: есть в СПб такая организация, каждый электрик/теплотехник знает, СПб, 11ая линия В.О.

В конце лекции вопрошая лектора о непонятных моментах задал вопрос и про эту сверхпроводящую линию.

Он оживившись сказал, что сам её ещё не видел, но "месяц назад его бывшим коллегам в одной из государственных проверяющих инстанций" поступил пакет технических закрывающих документов на ввод этой линии в эксплуатацию".

О как ! Ждём подвижек.

Аватара пользователя
Инженер
Энтузиаст
Сообщения: 15631
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2006 18:35
Откуда: Санкт-Петербург, северное Купчино

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение Инженер » Пн апр 24, 2023 9:56

пакет технических закрывающих документов на ввод этой линии в эксплуатацию

Фантасмогория очередна.
С одой стороны -технический прогресс не остановить, а он должен быть проверен на практике.
Ну иначе же никак. Я про это выше уже постил, по теме.
С другой---наша бюрократическая машина. А именно -экспертиза, у которой свои интересы.
***
Мне, как строителю, а не электрику, сложно тут что-то комментировать по технологический части каких-то новых разработок.
А спросить сейчас не у кого....
***
Линию я тоже не видел, тем более она под землей. Но в субботу поверху по улице уже проехал.
Кстати, на ПС Центральная 330кВ, (Обводный/Днепропетровская) (к которой я в свое время имел прямое отношение), построили какой-то хитрованный домик, рядом с исторической трубой. Что это-я не знаю. Но видимо имеет отношение к сабжу.

repovesi
Писатель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 22:33
Откуда: Санкт-Петербург, Центральный район

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение repovesi » Вт июл 11, 2023 13:47

Интересная статья на тему от 04.10.2022 г. зачем эти сверхпроводящие линии вообще:

https://www.techinsider.ru/technologies ... -v-rossii/

Аватара пользователя
hypersw
Активист
Сообщения: 789
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 20:41
Откуда: Невский район

Сообщение hypersw » Чт сен 28, 2023 9:43

Tenzor писал(а):Пишут, что система охлаждения для 2,5-километрового кабеля потребляет 250 киловатт. Получается реальные потери в ЛЭП 0,5 % на полной мощности, плюс потери в трансформаторах — ещё несколько процентов. Непонятен практический смысл подобного. У обычных ЛЭП на таком же напряжении примерно такой же кпд — там нет сверхпроводимости, но и нет расходов на охлаждение. В качестве опытов разве что.

А если рассматривать всю систему, а не только этот отрезок?
Потери на ЛАЭС сколько, 75%? Больше?
Зато здесь можно будет выиграть один процент... ну допустим )

Аватара пользователя
Инженер
Энтузиаст
Сообщения: 15631
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2006 18:35
Откуда: Санкт-Петербург, северное Купчино

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение Инженер » Чт сен 28, 2023 12:19

В газете написали, что асфальтирую улицы верхним слоем, под которыми проведена эта КЛ. Типа, прошли испытания и всё хорошо, чтобы уже не перекапывать.
Основная мысль, что эта КЛ потерь будет меньше давать.
Ну не знаю, не технолог в этой области.
Но как бы оборудование стоит недешево.
Но инновации нужны и их надо проверять.

-=TT=-
Читатель
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2016 11:02
Откуда: 170 шагов от Летнего сада

Re: Сверхпроводящая ЛЭП длиной 2.35 км *строится*

Сообщение -=TT=- » Чт дек 21, 2023 16:30

Эта кабельная ВТСП линия интересна именно как работа комплекса оборудования для тестовой эксплуатации, экономика конкретно в этом случае дело второстепенное. По результатам ввода в эксплуатацию за подобными техническими решениями уже очередь образовывается из хотелок росатома и газпрома, чтобы объекты связывать линиями уже на десятки км. На длинных линиях экономика затрат на ВТСП по сравнению с потерями на обычном кабеле уже роляет.
ЗЫ: минпромторг собирается запустить проект парохода с электродвижением с использованием ВТСП, по прикидкам вся энергетика на ВТСП сильно меньше массой чем обычное железо, следовательно на какой-нибудь катер можно будет взгромоздить ого-го какую энергию, подключить к ней ого-го какую кузькину мать и грозить супостатам как будто крейсером :-)